Posted - 28 Nov 2010 : 19:50:39 Buenas tardes Me gustaria me dijeran si esta programacion es correcta para una via de estacionamiento en la estacion oculta, en la cual hay seis vias, esta seria el primer Lissy para controlar la via nº 1, programado con la central Intellibox II
Nº de artículo 68610 Nº de Modulo 1
LNCV Valor 0 1 2 23 3 0 6 11( semaforo virtual,le he adjudicado un retromodulo para via 1 7 150 8 1 10 0 11 0 13 0 15 9
Con esta configuracion de las LNCV, el tren entra en la estacion oculta, via 1 , al pasar por el 1 sensor del Lissy reduce la velocidad hasta llegar al sensor donde se para ante la senal de rojo del semaforo, mandando una señal de via ocupada al trackcontrol y cerrando los cambios para otro tren no entre en esta via 1 ocupada. Bueno pues creo que no lo tengo bien, puesto que no hace eso que yo quiero. Donde esta el fallo?, o esta todo mal? saludos y gracias por los consejos
|
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
regionales |
Posted - 29 Nov 2010 : 17:42:24 Buenas tardes TA
Como continuacion al post anterior ahora le muestro la programacion del Lissy director de entrada, a la estacíon oculta de seis vias
Nº de articulo 68610 nº de modulo 15
LNCV´s VALOR 0 15 2 8 3 0 5 2 6 15 7 0 10 0 11 0 13 0 15 9 20 1 21 20010 22 20000 30 2 31 20011 32 20000 40 3 41 20020 42 20000 50 4 51 20030 52 20000 60 5 61 20040 62 20000 70 6 71 20050 72 20000
Bien, pues esta es la programacion que yo creo que es, pero antes de introducirla al director de entrada me gustaria que usted la repasase y si ve algo que no esta bien me lo diga, tambien me gustaria que me dijese que LNCV hay que programar para que los trenes bajen la velocidad de entrada un 50% para estas vias de estacionamiento, y si con esta configuracion mandan señal de vias ocupadas. Gracias por las molestias que le pueda ocasionar tantas preguntas, saludos |
Trenes-Aguilo |
Posted - 29 Nov 2010 : 09:55:33 Hola regionales,
Podría ser una forma de hacerlo, suponiendo que no hay "director de entrada".
.- El tren entrará a la vía que le hayas asignado manualmente. .- El tren cambiará el cambio 15 a curva. ....
Otra opción sería modificar los cambios de entrada mediante un "Trayecto" utilizando las LNCV's 8x, 9x y 10x.
Lo bueno de LISSY es que se puede reprogramar cuantas veces se desee, así que lo mejor es probar y ver si conseguimos en nuestra maqueta el resultado esperado.
Saludos |
|
|