T O P I C R E V I E W |
Bardiser |
Posted - 08 Dec 2010 : 13:29:29 Hola Trenes-Aguilo: Compré hace tiempo el booster Power 4, y despues de leer las instrucciones le indico lo que he entendido, por si no lo hago bien: Polo 5 y 4 al nuevo transformador 16V alterna, polo 3 y 4 a la via y la salida Loconet 1 ó 2 a la salida Loconet de la Intellibox y nada más. ¿Debo aislar el tramo alimentado por Power 4 en su totalidad como si fuera con otra Central?. Por favor si me he olvidado de algo, le agradecere me informe, es la primera vez que coloco un Booster. Saludos Bardiser
Intellibox |
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Bardiser |
Posted - 09 Dec 2010 : 19:04:09 Hola Trenes-Aguilo: Muchas gracias por la respuesta. El manual es tan extenso, que sin mucha experiencia, uno se hace un lio. Saludos Bardiser
Intellibox |
Trenes-Aguilo |
Posted - 09 Dec 2010 : 12:59:25 Hola Bardiser,
Tienes el esquema de conexión detallado en la página 5 del manual.
En el Power4 Clavijas 4 y 5 al transformador Clavijas 2 y 3 a la vía LocoNet al LocoNet B de la Intellibox Conexión entre las clavijas 4 del Power4 y 5 de la Intellibox
En las vías Aislados ambos carriles
Observa que si has conectado el Booster por LocoNet y quieres que la señal STOP / GO de la LocoNet actue sobre el Booster, debes hacer la LNCV 3 = 94
Saludos |
|
|