T O P I C R E V I E W |
joseluis |
Posted - 18 Nov 2014 : 19:01:06 Buenas tardes, Voy a comenzar a programar unos retromodulos nuevos y hay una cosa que no recuerdo bien y que os ruego me confirmeis. Los voy a programar conectando el cable de loconet a mi central Intellibox II. Despues de los pasos iniciales hay que programar LNCV 0 y en el valor poner el numero de retromodulo correspondiente LNCV 20 siempre el valor 4 y luego hay que programar una a una las ocho LNCV del módulo, por ejemplo LNCV 1 valor 25 LNCV 2 valor 26 LNCV 3 valor 27 ....... LNCV 8 valor 32 pulsando PROGRAMAR cada vez ¿correcto? Muchas gracias y un saludo, JL
JL H0 - Intellibox II - Vía Tillig - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small |
5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
joseluis |
Posted - 22 Nov 2014 : 10:40:06 Entendido. Gracias de nuevo TA
JL H0 - Intellibox II - Vía Tillig - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small |
Trenes-Aguilo |
Posted - 20 Nov 2014 : 11:55:00 Hola joseluis,
La condición es, tal como dices, que sean direcciones correlativas ... y... que la CV 20 no tenga activo el bit 0. En tu caso, que sea igual a "4", pero no "5".
Saludos |
joseluis |
Posted - 19 Nov 2014 : 22:53:27 Muchas gracias a ambos. La respuesta de Francesc despeja mi duda principal. No hace falta entrar las ocho direcciones si son correlativas. Todo queda claro. Un saludo
JL H0 - Intellibox II - Vía Tillig - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small |
Francisco Gual |
Posted - 19 Nov 2014 : 11:13:23 Hola joseluis. Solo una puntualización, si las direcciones a programar son seguidas, no es necesario entrarlas una a una, solo con la primera entrada en la LNCV 1 y las 7 siguientes quedan programadas automaticamente en las restantes salidas. Esta es la opción por defecto, para entrar direcciones no seguidas, si que hay que entrarlas una a una (LNCV 1 a LNCV 8), pero antes hay que modificar (sumar 1) la LNCV 20. Ejem. en lugar de LNCV 20 = 4 sería LNCV 20 = 5. Saludos. Francesc
|
Trenes-Aguilo |
Posted - 19 Nov 2014 : 10:16:07 Hola joseluis,
LNCV 0 = número de módulo deseado. correcto LNCV 20 = 4 correcto, si se pretende que el retromodulo envíe el estado de los contactos al conectarse a la central. En algunos casos puede no interesar esto, por ejemplo cuando se utiliza para cambiar el estado de accesorios (por ejemplo, cambiar un desvío cuando el tren pasa por un punto) LNCV 1 = 25 ... En este caso, las direcciones que quieres dar son estas.
A cada paso, pulsar "Programar" correcto.
Saludos |
|
|