Trenes-Aguilo
Trenes-Aguilo
Home | Profile | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Foro Digital + Win-Digipet
 Bienvenidos al foro
 A vueltas con lo retromodulos

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
joseluis Posted - 12 Feb 2024 : 19:39:45
Buenas tardes,
¿Como puedo eliminar la programación de una determinada LNCV de un retromódulo?

Por ejemplo, quiero quitar completamente la siguiente programación:
ARTÍCULO 63320
RETROMODULO 18
LNCV 66
VALOR 1630

Muchas gracias y un saludo

JL
H0 - Intellibox II - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
joseluis Posted - 14 Feb 2024 : 20:45:39
Perfecto.
Muchas gracias Francesc

JL
H0 - Intellibox II - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small
Francisco Gual Posted - 14 Feb 2024 : 11:32:35
Hola joseluis.

Solo tienes que efectuar:
ARTÍCULO 63320
RETROMÓDULO 18
LNCV 66
VALOR 0

Con dar valor 0 a la LNCV 66 eliminamos la orden.

Salodos.
Francesc
joseluis Posted - 14 Feb 2024 : 10:25:11
Gracias por tu respuesta Francesc,
Es correcto lo que describes. Eso es lo que tengo programado.
Lo que quiero es eliminarlo. Que cuando el contacto 6 del retromodulo 18 esté ocupado no mande ninguna orden.
Un saludo,

JL
H0 - Intellibox II - RM Uhlenbrock 63320 - WD Small
Francisco Gual Posted - 13 Feb 2024 : 13:08:47
Hola joseluis.

Entiendo, por lo que pasas, que ahora tienes programado en el retromódulo 18, que cuando esté ocupado su contacto nº 6, conmute a rojo el artículo electromagnético 163. Eso es así ?.

Con la Intellibox II, podrás leer el valor de la LNCV 66 y cambiarlo, si es eso lo que pretendes.

No sé si es eso lo que preguntas.

Saludos.
Francesc

Trenes-Aguilo © 2000-24 Trenes-Aguilo Go To Top Of Page