juanjubilado Posted - 29 Jan 2008 : 15:53:12
Hola: Tengo una maqueta digital con la central Intellibox, con una estacion de paso, otra estacion "central" con dos vias en cada sentido y una estacion oculta de nueve vias. Para controlar la circulacion de trenes automaticamente tengo instalados receptores lissy a lo largo del circuito. En la estacion oculta y en la "central", hay un receptor como "director de entrada", otro como "director de salida", y un receptor en cada via, ademas tengo alguno mas instalado para controlar bloques. Solo tengo semaforos en las entradas y salidas de la estacion "central" y uno en la estacion de paso, en el resto de la instalacion no hay señales. La escala de la maqueta es H0. Actualmente ya he empezado con pruebas de funcionamiento de los receptores, para comprobar que estan bien instalados (23 en total). A partir de ahora me aparecen dudas cuando quiero programar ya los receptores en las zonas de estaciones o los bloques, por ejemplo donde no hay señales (estacion oculta o en algun tramo de bloque), como debo programar el receptor a la hora de indicarle la direccion de una de las señales, si no existe fisicamente?.
Con la seguridad de que podreis desvelar estas dudas os agradezco de antemano vuestra ayuda.

Saludos

juan
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Trenes-Aguilo Posted - 14 Mar 2008 : 14:27:31
Hola juanjubilado,

En nuestra tienda on-line solo figuran algunos productos de nuestras representadas. El 63100 no está en ella. Si no lo encuentras en tu tienda habitual, mandanos un email y te informaremos de precio y disponibilidad. Ahora mismo estaría, por ejemplo, disponible.

Estoy seguro que no debes tirar la toalla. El proyecto es complejo pero bonito y saldrá adelante. Seguro que todos esperaremos noticia de tus progresos.

Saludos
juanjubilado Posted - 13 Mar 2008 : 16:39:59
Hola Trenes Aguilo:

Reitero las gracias por todos tus consejos. A partir de ahora voy a recapitular y poner todas mis ideas en claro, y, si es necesario, recomponer parte de la instalación, pués pienso que he llegado demasiado lejos para "tirar la toalla". Por cierto, no he visto en vuestra tienda on-line el alimentador ref. 63100 que me comentas, acaso no disponeis de él?. Si es asi donde puedo conseguirlo?.Ya te iré informando de los progresos, que espero se produzcan.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 13 Mar 2008 : 09:56:38
Hola juanjubilado,

Para mover 12 trenes bastarían 9 A (incluso menos, pero por si son iluminados, etc) que podrías repartir en 3 boosters de 3 A. Sin embargo, lo que conectas a la red LocoNet también consume y esta solo dispone ahora de 0,5 A que le cede la central. Es necesario colocar el alimentador LocoNet que te comentaba unos hilos más arriba.

Lo de los cables no significa necesariamente nada más que la necesidad de asegurarte que todos los tendidos y conexiones realizados con materiales no originales estén correctamente realizados.

Saludos
juanjubilado Posted - 10 Mar 2008 : 13:23:42
Hola Trenes Aguiló:

El hecho de que sólo estén circulando 4 locomotoras no significa que sean éstas las que vayan a circular siempre, no se me hubiera ocurrido montar una estación oculta con 9 vias. El circuito con la electrónica asociada, está pensado para que pueda haber en total, en un futuro (que espero no sea muy lejano), unos 12 trenes, aunque no estarán todos en circulación, y con una ampliación que tengo prevista, puedan moverse 2 trenes más. Entonces prodría haber circulando hasta 8 trenes en el circuito, aparte de los que hubiera en la estación oculta (de distribución).
No entiendo el segundo apartado cuando dices "La potencia (3+5+5) que tienes instalada es excesiva para 4 locomotoras, PERO INSUFICIENTE EN LA RED LocoNet. A qué te refieres?.
En cuanto al "ahorro" en cables significa que crees que debería rehacer la red con otro tipo de cableado?

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 10 Mar 2008 : 09:41:28
quote:
Originally posted by juanjubilado

Hola Trenes Aguiló:
En respuesta a tus preguntas:
1.-El transformador es de 70 VA
2.-Funcionan sólo 4 locomotoras
3.-Sólo las locomotoras
4.-Tengo instalados dos boosters de 5A cada uno, de fabricación casera
5.-Los receptores son la referencia 68610.

Quisiera hacer una puntualización respecto a la red LocoNet que he montado, aunque creo haber leido en algún lugar que no hacía falta tomar precauciones especiales. He utilizado cable manguera de seis conductores ........ algún tipo de interferencia en la red y causar errores, aunque insisto crei no tener que tomar éste tipo de precauciones.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy



Hola juanjubilado,

Ante todo quiero aprovechar tu intervención para volver a insistir en un punto crítico:
No deben utilizarse Boosters de potencia superior a 3 - 3,5 A en maquetas de escala H0 o menores. Las posibles consecuencias pueden verse en esta foto



Este es evidentemente un caso extremo, pero el uso de estas potencias produce también daños en el motor y el decoder que solo aparecerán después de un tiempo.

La potencia conjunta (3+5+5) que tienes instalada es excesiva para 4 locomotoras, pero insuficiente en la red LocoNet. Esta es una posible causa de los errores.

La otra causa puede ser sin duda el "ahorro" en cables. Esta es imposible de evaluar y es recomendable repasarlo todo.

Saludos
juanjubilado Posted - 07 Mar 2008 : 20:38:22
Hola Trenes Aguiló:
En respuesta a tus preguntas:
1.-El transformador es de 70 VA
2.-Funcionan sólo 4 locomotoras
3.-Sólo las locomotoras
4.-Tengo instalados dos boosters de 5A cada uno, de fabricación casera
5.-Los receptores son la referencia 68610.

Quisiera hacer una puntualización respecto a la red LocoNet que he montado, aunque creo haber leido en algún lugar que no hacía falta tomar precauciones especiales. He utilizado cable manguera de seis conductores a lo largo de toda la instalación (sin apantallar), y conectadas a éste, una por cada receptor, unas cajas de conexión tipo RJ12 puestas en paralelo, y una de ellas conectada a la Intellibox. Debo indicar que ésta instalación está pensada para una futura ampliación.
No sé si el hecho de que el cable no esté apantallado y/o las cajas de conexión no sean las mas adecuadas, pueda probocar algún tipo de interferencia en la red y causar errores, aunque insisto crei no tener que tomar éste tipo de precauciones.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 07 Mar 2008 : 14:45:55
Hola juanjubilado,

Que transformador alimenta la Intellibox ?
Cuantas locomotoras circulan cuando tienes estos problemas ?
Funcionan trenes iluminados ?
Dispones de Boosters en la maqueta ? Modelo ?
Que referencia tienen los receptores Lissy ?

Todo parece indicar falta de potencia y esto ayudará a valorarlo.

Saludos
juanjubilado Posted - 06 Mar 2008 : 14:38:31
Hola Trenes Aguiló:

En primer lugar debo pedir disculpas por la cantidad de preguntas y dudas que te planteo, ya que no tengo la posibilidad de hacerlo a nadie mas, pues no conozco a nadie que utilice éste sistema, con quien poder intercambiar experiencias.
Hecho el inciso, te cuento lo que hoy he observado. Cuando falla un receptor el led de control del mismo se queda encendido (el 90% de las veces), y solo se apaga cuando pasa otra locomotora, a qué crees que puede ser debido?.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
juanjubilado Posted - 06 Mar 2008 : 08:33:13
Hola Trenes Aguiló:

En la red LocoNet, sólo tengo conectados los receptores (23 en total), y, si como indicas, puede soportar una cantidad muy superior, éste no debe ser el problema. También debo aclarar, que las anomalias de funcionamiento, se manifiestan al cabo de un cierto tiempo, 5 o 10 minutos, de empezar a mover los trenes, no al principio, lo cuál me hizo pensar en una posible caida de tensión por consumo excesivo.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 05 Mar 2008 : 10:31:59
Hola juanjubilado,

Con seguridad no es por el número de receptores. El sistema admite miles de ellos.

El tema consumo en la LocoNet depende de lo que tengas conectado a ella. Si requiere más potencia, puedes ponerle el alimentador LocoNet (art. 63100).

Comprueba que no hay "cabos sueltos" (instrucciones errones) en la programación de los receptores.

Saludos
juanjubilado Posted - 04 Mar 2008 : 17:02:43
Hola Trenes Aguiló:

He probado con el fluorescente apagado, y persiste el error. Lo que si he observado es que la anomalia se produce de forma aleatoria, es decir no siempre el mismo receptor ni la misma locomotora, lo cuál aun me desconcierta mas. Espero que no sea debido al exceso de receptores, y/o a la extensión de la red loconet, que pueda probocar una caida de tensión en dicha red.

Saludos.

juan

H0, Intellibox, Lissy
juanjubilado Posted - 29 Feb 2008 : 08:58:48
Hola Trenes Aguilo:

En cuanto a la distancia entre emisor y sensores, me consta que no hay ninguno que esté a mas de 4 mm.
Respecto a la excesiva exposición a la luz, quizás haya alguno que esté expuesto a la luz de un fluorescente, que está como minimo a 2 metros de distancia. Probaré con el fluorescente apagado.
De todas maneras seguiré investigando, si no se resuelve, las posibles causas del problema.

Ya comunicaré los resultados.

Saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 28 Feb 2008 : 13:28:16
Hola juanjubilado,

Suponiendo que todo se ha montado correctamente, puede haber dos causas de errores de lectura:

1.- Exposición directa a fuentes de luz o a la luz solar de los receptores en las vías.
2.- Excesiva distancia entre el emisor y el receptor.

Comprueba en todo caso si el error se produce siempre en el mismo receptor y/o con la misma locomotora. Esto te ayudará a centrar el problema.

Saludos
juanjubilado Posted - 27 Feb 2008 : 19:40:03
Hola Trenes Aguilo:

Entiendo que no puedo ahorrarme este paso, paciencia. Por cierto y hablando de otro asunto, hoy haciendo pruebas, he observado que algunas veces, no siempre, hay algùn receptor que no detecta el paso del tren, y por consecuencia no se ejecutan las acciones programadas. He cambiado la posiciòn del emisor, por si no coincidia con los sensores, pero sigue persistiendo de vez en cuando este fallo. No se si habra algún otro motivo que provoque éste error.

Gracias y saludos

juan

H0, Intellibox, Lissy
Trenes-Aguilo Posted - 26 Feb 2008 : 16:37:17
Hola juanjubilado,

La CV que controla el sentido de paso en que debe funcionar el automátismo es necesaria. Es un "paso" que no nos podemos ahorrar.

Saludos