T O P I C R E V I E W |
maxi |
Posted - 08 Jun 2008 : 18:19:38 Tengo nueve retromodulos S-88, conectados al HSI- , tengo en la rama derecha cuantro, en el centro cuatro y en la izquierda uno. y todos señalizan perfectamente. He añadido un decimo S-88 y lo he conectado en la rama que solo hay uno, he revisado todas las conexiones y parece que estan bien, el problema esta que ahora estos dos retromodulos en el diagrama de vias todos los retrocontactos de estos dos s-88 aparecen en rojo, como si estubieran ocupados. He quitado el nuevo retromodulo y todo vuelve a funcionar. ¿Que creeis que puede pasar?; ¿estara mal este retromodulo nuevo?.
saludos
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88 |
6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
maxi |
Posted - 13 Jun 2008 : 09:58:28 Ya lo he probado solo y esta malo el s-88, y ademas el retromodulo sin ningun cable conectado a el daba el nisno problema.Me ha dejado un amigo uno lo he conectado en el mismo sitio que el anterior y todo funciona bien.
gracias por las molestias
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88 |
Trenes-Aguilo |
Posted - 12 Jun 2008 : 18:22:39 Hola maxi,
No debería ser problema si se ha respetado el orden y las indicaciones de cableado de todos los aparatos (Intellibox, Power3, HSI-s88).
Lo mejor para salir de dudas es probar el s88 solo.
Saludos |
maxi |
Posted - 12 Jun 2008 : 08:56:31 No he podido probar lo de conectar directamente a la ibox.Pero he estado pensando y te cuento algo que no te dije en el primer post se me paso: Yo tengo un power-3 que alimenta a la estacion oculta y a cuatro S-88 conectados al HSI-88 en su salida derecha; otros cuatro S-88 que son alimentados por la ibox conectados al HSI-88 en la salida central, y un S-88 que esta alimentado por el power-3 (igual que los primeros cuatro S-88) y conectado a la parte izquierda del HSI-88;Y con estos nueve s-88 todo funciona bien, y al añadir el decimo s-88 que esta alimentado por la ibox y conectado al S-88 que esta en la rama de la izquierda del HSI-88. La pregunta es ¿puede que me funcione mal por que el primer HS-88 este alimentado por el power-3 y el segundo por la Ibox. ?
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88 |
Trenes-Aguilo |
Posted - 09 Jun 2008 : 17:24:03 Hola maxi,
Prueba a conectar directamente este módulo a la Intellibox y comprueba si conectada de este modo obtienes la señal correcta. Esto ayudará a centrar el problema.
Saludos |
maxi |
Posted - 09 Jun 2008 : 12:58:36 NO, eso no , lo he quitado y puesto varias veces, el cable rosa esta en la posicion que pone pink. saludos
Escala N -Intellibox -Win-digipet 9.2 retros S-88 |
Trenes-Aguilo |
Posted - 09 Jun 2008 : 12:25:08 Hola maxi,
Podría ser que el conector del s88 estuviera puesto del revés ?
Saludos |