anmasa Posted - 14 Mar 2009 : 20:32:36
Tengo un módulo de control de bucle de retorno Lenz LK100 en un triángulo. ¿Como puedo hacer la detección con un retromódulo 63340 Loconet de Uhlenbrock?

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
anmasa Posted - 16 Mar 2009 : 10:26:53
Acabo de encargar u SLX805, a ver como salimos de esta. Ya te cuento cuando lo instale.

Saludos,

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 21:13:09
No puedes detectar en un solo 63340, tramos que están fuera del bucle (se entiende el tramo que cambia de polaridad) y otros que están dentro, ó detectas los tramos 27 y 28 ó detectas el 29, por eso te decia que tienes que sacrificar todas las salidas para un solo tramo de via (el que tiene que cambiar de polaridad), y es más oportuno utilizar el SLX805.
En tu siguiente hilo te contesto como se conecta el SLX805.
Saludos.
Francesc
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 20:32:36
Hola anmasa.
No te dá retroseñalización porque el consumo no pasa a través del módulo 63340. El arreglo es desconectar del carril del bucle, el cable que sale por J del LK-100 y conectarlo a la entrada del 63340, suprimiendo el cable rojo que tienes conectado desde la central. Te voy a plantear nuevamente la conexión cable por cable:
Cable rojo.- Sale de la central entra en la J(EIN) del LK-100, sale por J(AUS) y lo conectas a la entrada del 63340, sale por el contacto que destines para detectar (parece en tu caso el 29) a un carril de bucle.
Cable marrón.- Sale de la central entra en la K(EIN) del LK-100, sale por K(AUS) y lo conectas al otro carril del bucle.

Central --> J (LK-100) J >--> entrada 63340 - salida conector 29 >--> un carril del bucle.
Central --> K (LK-100) K >--> otro carril del bucle

Prueba y me dices que tal.
Saludos.
Francesc
anmasa Posted - 15 Mar 2009 : 17:58:12
Vuelta a empezar. Vías de entrada al triángulo conectadas de salida de vías de la central a entrada del LK100. Salidas del LK100 conectadas a vías del triángulo. Retro 63340 Conectado desde vía rojo central a entrada del 63340. Contacto 29 del retro 63340 conectado a su entrada correspondiente. No hay retroseñalización. La inversión de polaridad se hace correctamente. ¿Alguna idea?

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
anmasa Posted - 15 Mar 2009 : 17:31:49
Después de una neuva prueba, me he dado cuenta de que el rail no estaba bien cortado, ahora bien cortado y con la conexión indicada en el post anterior el tramo 29 ni retroseñaliza ni tiene corriente, y por lo tanto la máquina no anda.

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
anmasa Posted - 15 Mar 2009 : 17:12:12
El retro Loconet sólo tiene una cable para conectar desde la central (el cable rojo). Lo que he hecho ha sido conectar el cable que debería ir conectado a la central al J de AUS del LK100. Luego he tirado una salida de retroseñalización desde el 63340 a la vía. Dentro del triángulo tengo conectados tres detectores, el 27 y el 28, estos detectan sin problemas, pero el 29 que es el que está en la zona donde se hace el cambio de polaridad no detecta ocupación áun estando dentro la locomotora. Aparentemente la inversión de polaridad funciona correctamente.

¿Alguna idea?

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 14:29:17
En el CLUB, apartado "Esquemas" puedes visulizar aproximadamente lo que es la segunda opción.
Selecciona el tercer esquema (Retrocontactos Retro s88-2C y Retro s88-3C). En el primer dibujo sustituimos el Retro s88-2C por el 63340 y el Bus s88 es en tu cago el LocoNet, pues el módulo LK-100 de Lenz lo intercalaríamos en los los cables que van de la central al retromódulo, siendo el cable rojo la J y el cable marron la K.
Espero lo entiendas mejor así.
Saludos.
Francesc
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 14:00:14
Aclaración al post anterior.
En la Intellibox, es indiferente el que consideres cable J o cable K.
Saludos.
Francesc
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 13:47:03
Hola anmasa.
La segúnda opción (solo válida si el retro 63340 además de la conexión LocoNet admite los dos cables de la corriente digital a las vias de la central)no daría ocupado, pués no existe ningún aparato entre el 63340 y las vias y por tanto solo detecta el consumo del material rodante.
Las salidas J y K, son como denomina Lenz a los dos cables, con corriente digital, que salen de la central a las vias.
Saludos.
Francesc
anmasa Posted - 15 Mar 2009 : 11:47:52
Efectivamente, da siempre ocupado. En la segunda solución que propones (destinando todas las salidas del 63340) ¿siempre daría ocupado? ¿En una Intellibox cuales son las salidas J y K?

Saludos,

INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi
WinDigipet Small X
Retros Uhlenbrock Loconet
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 01:42:37
No he conseguido manual del retromódulo 63340, pero si su única conexión con la central es a través LocoNet, no podrás conectar los cables J y K del módulo LK100 y por tanto no te sirve la segunda solución.
Saludos.
Francesc
Francisco Gual Posted - 15 Mar 2009 : 01:21:55
Hola anmasa.
El módulo de control de bucle de Lenz LK100 no es el más adecuado para montar con retromódulos 63340 Loconet, pués su funcionamiento produce consumo y se traduce en que siempre marca ocupado el tramo conectado, por lo que hay que colocarlo entre la central y el retromódulo. A menos que sacrifiques todas las salidas del retromódulo para el bucle, puedes aprovecharlo en otro bucle donde solo sea un tramo de via que puedes no retroseñalizar.
En tu caso el SLX805 es el que no ocasiona este problema y su conexión es entre una salida del retromódulo y la via a detectar (la que ocupa el bucle). Su conexión seria:

salida del retro (por ejemplo la 3) >----> modulo >-----> via bucle(carril derecho ó izquierdo)
salida carril comun del rectro >---------> SLX805 >-----> via bucle(el otro carril)

Si quieres utilizar todas las salidas del 63340 para el bucle con el LK-100, la conexión es:

Central (cable J)>--> J(EIN) modulo (AUS)J >--> modulo >---> carril común.
Central (cable K)>--> K(EIN) LK-100 (AUS)K >--> 63340 >----> salidas carriles (1-8)

Saludos.
Francesc