Hola a todos. Necesito una ayuda. Tengo instalados en la maqueta 10 retromodulos de la marca LDT hay 4 de los antiguos con la clavija plana de 6 polos”Retro s88 2C” y 6 de los nuevos “Retro s88n 2C” y una central Commander. Los he ido conectando uno a uno y en principio todo iba bien primero he puesto los antiguos y seguidamente los nuevos con el conector RJ-45 en OUT y la salida en IN. Digo en principio porque del 0 hasta el 7 funcionan correctamente pero el 8 y 9 no detecta la vía ocupada. He probado de cambiarlos del uno al otro he revisado las conexiones y no veo donde esta el fallo. La única cosa que veo diferente es que al entrar en el editor de los retromodulos en la pantalla no hay el mismo mensaje a partir del retromodulo 8.
En los retro pares sale: 0 – 2 – 4 – 6 Grupo Retromodulo Feedback-Encoder s88 16 con Teil-1
y en los impares: 1 – 3 – 5 – 7 Grupo Retromodulo Feedback-Encoder s88 16 con Teil-2
Y a partir del 8 – 9 –10 etc. sale: Grupo Retromodulo Feedback-Encoder 10787 8 veces
¿No sé si el fallo puede venir de aquí que no reconozca el retromodulo o que¿ Saludos i gracias anticipadas
Por la descripción que haces, parece que no están dados de alta correctamente los s88 en el Editor de aparatos E/A (sección 4.13). Comprueba en esta lista (2ª página) que aparece en esta sección, cuantos retromodulos, y de que tipo, están dados de alta.
Gracias T/A. Ya funciona. Supongo que el problema radicaba en el editor de los S88 E/A, que habia 7 dados de alta de 16 contactos, lo he anulado todo he vuelto a dar de alta 10 s88 de 8 contactos, los he vuelto a programar y todo funciona correctamente. Es una gozada, gracias por el consejo. llevaba 3 semanas atascado con los retromodulos.