Hace unos dias actualica mi IB a la nueva version 2.0, pero hasta estos dias no he podido "probar" nada.... Ahora me encuentro con la sorpresa que el S-88 (LDT) que tenia ha dejado de "comunicarse" con la central. La primera vez que lo he conectado se ha vuelto como loco (se iban encendiendo los contactos, incluso los no conectados), he reseteado la IB y ha dejado de hacerlo, pero ni conectando el cable directamente al trafo se "ilumina" el contacto.
¿La actualización ha cambiado algo de la configuración o el s-88 se ha deteriorado (por el motivo que sea)?
ps: obviamente ya he probado de apagar y encender algunas veces asi como decirle que no tiene ningín s-88 conectado....para empezar de nuevo.
Me refiero que he conectado un hilo a la posicion numero 1 y manualmente lo he colocado sobre el rail (para hacer el contacto) y no ha dado señal de vida (ninguna). Ahora mismo voy a desmontar (y re-montar) todas las conexiones una a una.... Seguiremos informando.... ;-)
Hola jusm: Has mirado si tienes dados de alta en la central la cantidad de retromódulos que tienes?. Puede ser que al actualizarla hayan desaparecido los que tenias puestos. Saludos y buen año nuevo de Joan Ferrer
Ya encontre el fallo. Una conexión se habia soltado y hacia contacto con el rail central (ya haya que tener mala suerte) y provocaba el lio en el s-88.
Tuve que soltar todas las conexiones, y empezar otra vez de una en una, hasta encontrar la defectuosa....