Posted - 16 Feb 2015 :  09:44:15  Show Profile  Visit entrevías's Homepage  Reply with Quote
Buenos días, amigos.

Bueno, pues después de hacer repetidas pruebas con distintas circulaciones en la maqueta para comprobar el funcionamiento de los cantones, me ha pasado un par de veces que, al intentar maniobra marcha atrás, en un descuido una locomotora invade el tramo de frenada de un cantón cerrado y produce corto. No es un riesgo constante, pero sí posible, por lo que he decidido instalar el tramo de 'stop' como medida de seguridad.

¿Tengo que instalarlo en los cuatro cantones para que funcione? Supongo que sí, porque en principio instalé el cantón 4 y veo que no hay corriente en el tramo 'stop' aunque el cantón esté abierto. ¿Tendré que modificar algo en las LNCV's? ¿Bastará con hacer las conexiones pertinentes en los cuatro cantones sin modificar nada?

Muchas gracias. Un saludo.

Escala 'N'. Intellibox Basic + Módulo Automático Universal para componer 4 cantones.
Go to Top of Page

Trenes-Aguilo
Forum Admin

3099 Posts

Posted - 16 Feb 2015 :  18:22:49  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola entrevias,

Si se producen maniobras en la vía y existe riesgo de invadir el tramo de frenada, es mejor montar el tramo de seguridad "stop". Efectivamente hay que montar el tramo de seguridad para cada señal. No es necesario modificar nada en las LNCV's. Simplemente aislar el tramo y conectarlo a la salida "Stop" correspondiente.

Saludos
Go to Top of Page

entrevías
Nuevo miembro

Spain
22 Posts

Posted - 17 Feb 2015 :  10:41:31  Show Profile  Visit entrevías's Homepage  Reply with Quote
Buenos días.

Instalación terminada. Todo funciona perfectamente, ahora sin riesgos en las maniobras. Gracias de nuevo.

Saludos cordiales.

Escala 'N'. Intellibox Basic + Módulo Automático Universal para componer 4 cantones.