Hola SALACIUS. Yo no tengo noticias que este gestor haya dado problemas con la central Roco Multimaus. Revisa el aislamiento completo en los dos carriles y en los dos extremos del bucle del resto de las vías, comprueba también que la conexión del SLX805 sea correcta (entrada cables de la central donde está la flecha indicando interior en la parte extrema izquierda y salida al tramo del bucle en el conector central y flecha indicando salida). También es posible un mal funcionamiento del gestor, si todo lo anterior es correcto. Saludos. Francesc |
|
|