He instalado el primer S88 con sus 16 conexiones y todo perfecto He ido a instalar el segundo S88 lo he conectado al primero y he conectado 3 contactos. Los tres me dan señal de ocupado (ROJO)he revisado la instalación y aparentemente esta correcta. Para ir eliminando posibilidades he desconectado dos y dejado solo 1, y entonces tanto en la pantalla de vias como en el editor del S88 sigue marcando los tres como ocupado. He apagado y encecdido el pc y todo sigue igual. He desconectado el unico que tenia conectado por lo que ya no habia ninguno conectado, y sigue marcando los tres ocupados tanto en vias como editor de S88 Sabeis que puede pasar
(Via K, Marklin, Intellibox,Win Digipet 8.4 PC con XP)
Ya he solucionado el problema. despues de diversas pruebas resulta que el cable de alargo de los retromodulos S88 el del segundo modulo esta defectuoso y hace masa constantemente. Ire a cambiarlo .
Gracias
(Via K, Marklin, Intellibox,Win Digipet 8.4 PC con XP)