Author |
Topic |
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 00:02:04
|
Hola a todos, estoy intentando programar un decoder de accesorios Lenz LS110 con la Intelibox II y no consigo hacerlo, antes tenia la Twin Center y entraba en programación accesorios y podia programar el número de modulo y las propiedades de cada una de las cuatro salidas en forma de impulso, parpadeo o salida permanente, pues bien ahora con la intelibox II no soy capaz. Alguien lo ha conseguido?
Scala N, Intelibox II, S882c y Win-Digipet Prox |
|
Trenes-Aguilo
Forum Admin
3099 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 11:02:45
|
Hola juguetren,
Podrías explicarnos como entrabas en la "Programación de accesorios" de la Twin-Center y los pasos que llevabas a cabo ?
Saludos |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2083 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 13:15:55
|
Hola juguetren. Entiendo que lo que quieres es cambiar la configuración de las salidas del LS110, pués la dirección de los artículos electromagnéticos conectados al mismo se puede efectuar pulsando el botón de programación, soltar cunado parpadea el led y entrar una dirección del grupo de cuatro, en este momento ya quedan programadas las direcciones. Para configurar las salidas hay que efectuarlo a través de la via de programación, por lo que tendrás que puntear los conectores J y K con los de entrada de alterna ( ver imagen) [http://img193.imageshack.us/img193/5343/ls110.jpg/img] Una vez conectado, en la Central con el pulsador "mode", te pones en modo de programación y miras que en pantalla te aparezca frente a un pulsador de la parte izquierda "Programar decoder", pinchas el pulsador, tambien seleccionas "DCC", y sequidamente "Register", pués el LS110, admite este modo de programación. Ahora solo te queda entrar el valor correspondiente al registro adecuado. Aqui te adjunto unas tablas con los registros que corresponden a las salidas y los valores a colocar.
Los valores más adecuados serían: 1 para impulso y 32 para salida permanente. Espero haber podido ayudarte. Saludos. Francesc |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2083 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 13:22:10
|
La imagen que no aparece en la intervención anterior es esta:
Espero que ahora se vea correctamente. Saludos. Francesc |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 20:23:43
|
Hola Francisco, gracias por tu ayuda, he seguido todos los pasos que comentas, son los mismos que realizaba segun el manual de la Intelibox II, empiezo a pensar que puede ser un problema del LS110 ya que si programo con el boton, registro el numero de las 4 salidas pulsando el keyboard, el problema biene cuando quiero hacerlo por la central una vez pongo el número de registro y pulso leer me dice error no hay locomotora y no me deja ni leer ni programar ningun registro del LS110, tengo puesto en la salida 1 una bobina de desvio que es necesario para poder leer o programar y cuando doy a leer parpadea el led por lo que parece que lo detecta pero da el famoso error de no hay locomotora y no puedo programar nada. Como no tengo ahora ninguno sin instalar tendre que probar de puntear uno de los instalados y descartar que no sea problema del LS110. Ya te contare que pasa con la prueba. Un saludo. |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2083 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 21:01:48
|
En realidad, ¿ Que es lo que quieres modificar ?. EL LS110, de origen salen configuradas las cuatro salidas como impulso, por lo que para accionar las bobinas ya es correcto. El Registro 1 (Dirección) ya lo cambias por medio del pulsador, solo tendrías que modificar la salida que quieres sea alguna permanente (registros del 2 al 5), programando el valor 32. Al parecer si no te deja leer ¿ Tampoco te deja programar, sin tener que leer previamente ?. Tener conectado algo a una salida, solo es necesario si tienes que programar las direccione (grupo de 4), pero para configurar las propiedades de cada una, no lo es, de hecho, en el manual del LS110, solo aparece la conexión que te he enviado anteriormente. Saludos. Francesc |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 27 Jul 2010 : 22:15:59
|
Quiero poner salida permanente valor 32 que ya realizaba antes con la Twin-Center, pero como no puedo leer ni programar intentare probar con uno intalado para descartar que no sea problema del LS110. Un saludo |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 28 Jul 2010 : 00:30:04
|
Hola Francisco, he probado con un LSD110 que tengo instalado, he cableado desde programación haciendo un puente entre JK y entrada de alimentación y sigue dandome error no hay locomotora y sigo sin poder leer ni programar las salidas del decoder, con esto entiendo que el problema no esta en el LSD110. Tu has conseguido hacerlo con la Intelibox II ? Un saludo. Juguetren |
|
|
Trenes-Aguilo
Forum Admin
3099 Posts |
Posted - 28 Jul 2010 : 09:27:04
|
Hola juguetren,
Sería bueno consultar el manual del LS110. Es muy posible que indique que debe conectarse algo más (aparte del motor), porque este problema apunta a poca "resistencia" del circuito interno del LS110 y por esto te indica el error. Es posible que, aún cuando indica error, quede programado. Compruebalo.
Saludos |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2083 Posts |
Posted - 28 Jul 2010 : 11:24:12
|
Hola juguetren. Leyendo la intervención de T.A., he reflexionado sobre mis indicaciones anteriores y he releido el manual del LS110, y me doy cuenta que hay un punto que se me habia pasado por alto. Como bién decias, el LS110 tiene que tener una "carga" en una de las salidas (que no sea permanente), para qee en la via de programación se detecte el suficiente consumo para que no aparezca el maviso de "no existe locomotora". Perdón pués, por mi "lapsus" al indicar lo contrario. Mira si tienes una bobina con más consumo ó una bombilla (NO LED), comprueba la correcta conexión en la via de programación, si es necesario prueba de cambiar los cables j y K. Yo los programé con central LENZ, y modo "Registro", desconozco si admiten en otra central el modo CV., con la Lenz no pude. Saludos. Francesc |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 28 Jul 2010 : 20:50:39
|
Hola TA y Francisco, lo primero gracias, he probado poniendo bobinas y bombillas en las 4 salidas, tambien he invertido la conexión J y K y nada siempre el mismo mensaje de error, he revisado el manual del LS110 y no encuentro nada sobre las cargas de hecho pone que con una bobina es suficiente para programarlo y de hecho yo siempre lo habia hecho asin con la twin-center. Tengo instalados 14 LS110 y he probado algunos de estos conectandolos como programación y no consigo leer ninguno siempre sale el mismo error. Tengo cierta experiencia programandolos pues este modelo me da la posibilidad de conectar semaforos en cualquier salida que tenga cerca de los LS110 y nunca habia tenido problemas para programar el valor 32 y tener tension permanente. Trenes Aguilo o algun forero ha podido leer o programar un LS110 Lenz con la Intelibox II ? Gracias a todos. Un saludo, Juguetren. |
|
|
Trenes-Aguilo
Forum Admin
3099 Posts |
Posted - 29 Jul 2010 : 20:24:43
|
Hola juguetren,
Has podido comprobar si, aún cuando indica error, queda programado?
Saludos
|
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 29 Jul 2010 : 22:54:42
|
Si, lo he comprobado y no queda programado. Saludos. |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 29 Jul 2010 : 23:45:31
|
Hola TA, podriais hacer la consulta a Uhlembroch Alemania, me da la impresión como si la sensibilidad de la intelibox II a la hora de progamar estos decoders no fuera la adecuada. Un saludo. Juguetren. |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2083 Posts |
Posted - 30 Jul 2010 : 17:45:11
|
Si colocas una locomotora en la via de programación ¿ Puedes leer y programar los CV ?.- Si es así ¿ Has probado con los LS110 de efectuar la programación por CV ?. Saludos. Francesc |
|
|
juguetren
Miembro avanzado
121 Posts |
Posted - 02 Aug 2010 : 13:48:07
|
Hola Francesc, en la via de programación puedo leer y programar las CV de las locomotoras, pero el LS110 tampo lo puedo leer y programar por CV da el mismo mensaje de error. Podeis consultar a Alemania, esto apunta a un problema de la Intelibox II de que no puede programar estos decoders, por esto seria importante consultarlo con el fabricante y saber de una vez por todas si ellos han detectado tambien este problerma y si tiene solución. Un saludo. |
|
|
Topic |
|