Author |
Topic |
|
juanqui1971
Nuevo miembro
Spain
3 Posts |
Posted - 23 Nov 2015 : 12:59:07
|
Hola me gustaria saber que esquema de conexiones hay que seguir en este tipo de módulo en el caso de querer controlar dos secciones consecutivas. Es decir dos posiciones del modulo para que en una sección se detecte y en la otra se frene.
Entiendo que la longitud total o la suma de las dos secciones ha de ser mayor que la longitud del tren ¿ correcto ? |
Edited by - juanqui1971 on 23 Nov 2015 12:59:43 |
|
Trenes-Aguilo
Forum Admin
3099 Posts |
Posted - 23 Nov 2015 : 17:17:21
|
Hola juanqui1971,
Bienvenido al foro !
El 63320 es un retromódulo pensado para sistemas de 2 carriles. Su conexión es siempre igual, un cable desde el contacto del retromódulo al tramo aislado que se ha preparado.
Entiendo que quieres utilizarlo con un programa de PC ?
Que vías tienes 2 C o 3 C ? Que central utilizas ?
Saludos |
|
|
juanqui1971
Nuevo miembro
Spain
3 Posts |
Posted - 24 Nov 2015 : 17:42:36
|
Son vias 2C KATO y MINITRIX, la central será una intellibox, y el control será por PC. La idea es detectar el tren para que empiece a frenar y luego que se pare junto a un semáforo. Es decir dos secciones, lo que no me queda claro son las conexiones. El contacto 1 del modulo a la zona de parada, el contacto 2 a la zona de deteccion. Entre ellos habrá entonces dos zonas aisladas 3 (aislantes de via ). Pero la alimentacion de la intellibox donde iria? Un cable al modulo y el comun al tramo de via que no está aislado pero puenteado en cada tramo?? |
|
|
Trenes-Aguilo
Forum Admin
3099 Posts |
Posted - 24 Nov 2015 : 18:52:26
|
Hola juanqui1971,
Cuando adquieras la Intellibox obtendrás, junto a los manuales, una versión DEMO de Win-Digipet. Es muy recomendable que veas sus manuales y la pruebes, para familiarizarte con el control por PC de la maqueta. Observarás que se habla de tramos de contacto de retromódulo, pero sin asignarles una función concreta de antemano.
Las conexiones de los retromodulos serán, como te comentaba, todas iguales. Puedes ver esquemas en el ClubTD de acceso gratuito en www.trenes-aguilo.com
Saludos |
|
|
Francisco Gual
Miembro veterano
Spain
2082 Posts |
Posted - 24 Nov 2015 : 19:06:26
|
Hola juanqui1971. Adjunto esquema de conexiones del 63320 con la Intellibox y los tramos de vía.
Puedes observar que el cable marrón (salida 4 de la central) va unido a un carril (común) donde no hay ningún aislante, el cable rojo (salida 3 de la central) a la entrada del 63320, y las diferentes salidas de éste a los tramos aislados del otro carril de la vía. Saludos. FRancesc |
|
|
juanqui1971
Nuevo miembro
Spain
3 Posts |
Posted - 24 Nov 2015 : 19:32:04
|
Muchisimas gracias, me queda claro. No sé porque circula un esquema en el cual el cable rojo de la intellibox se empalma en una conexion con la via y el modulo.
|
|
|
djmusic
Miembro junior
Spain
89 Posts |
Posted - 25 Nov 2015 : 11:33:26
|
Hola juanqui1971. Imagino que te refieres a la primera interpretación que hice del manual original, y que con la ayuda de Fracisco Gual pude aclarar la duda. En este post explico porqué hice esa interpretación y realmente cuál es el esquema definitivo que hay que seguir.
http://www.masquetrenes.com/esquema-de-conexiones-retromodulo-63320-de-uhlenbrock/
Un saludo, Javier.
----------------------------------- Javier Rodríguez (Sevilla) Blog: http://www.masquetrenes.com/ Maqueta: Ibertren 570 N - Intellibox Basic - Retro 63320 - WD Small |
|
|
|
Topic |
|