Posted - 09 Jul 2018 :  18:10:39  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
Buenas tardes a todos, a ver si alguien tiene el mismo problema (o conoce solución): mi maqueta casi acabada en la parte eléctrica me produce frecuentes falsas ocupaciones, en algunos tramos, no siempre los mismos. Resulta frustrante tener la maqueta en marcha con cuatro trenes circulando (bastante) coordinados y tener que reiniciar todo y encima no siempre con éxito, pues persiste el problema A qué puede ser debido y qué solución podría tener?
El sistema es Multimaus, con retrocontactos ppp Rs8, el programa, Windigipet 2012.
Muchas gracias por adelantado!

Trenes-Aguilo
Forum Admin

3094 Posts

Posted - 09 Jul 2018 :  20:00:06  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Ramondom,

En primer lugar deberías descartar que estas falsas ocupaciones tengan el origen en problemas mecánicos de la maqueta. Esto parece poco probable porque dices que estas falsas ocupaciones ocurren de forma irregular en diferentes tramos.

Más probable parece que sea la central Multimaus y los retromódulos pppRS8 ya que este material, que puede funcionar en maquetas con muy pocos trenes, tiene problemas de capacidad de manejo de datos cuando la maqueta crece. Es probable que también tengas problemas de retraso de órdenes a los trenes cuando en la circulación intervienen, por ejemplo, Perfiles.

Saludos
Go to Top of Page

Ramondom
Nuevo miembro

13 Posts

Posted - 09 Jul 2018 :  22:43:37  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
Gracias!
Como bien dices, n ocreo que sea mecánico. Tampoco creo que se deba a perfiles, porque tengo poquísimos. Queda pues el tema central Multimaus y los retrocontactos ppp. Pero tan poca capacidad tienen? La maqueta sí tiene recorrido (no sé en metros, pero en tiempo, 2,30 minutos recorrido completo sin paradas), pero la carga de 4 locomotoras no debería ser muy elevada, no?
En cualquier caso, si esta fuera la razón, para empezar el “upgrade” por donde debería empezar? Multimaus Pro?
Muchas gracias!
Go to Top of Page

Ramondom
Nuevo miembro

13 Posts

Posted - 09 Jul 2018 :  22:52:40  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
...o quizá un booster?
Go to Top of Page

Trenes-Aguilo
Forum Admin

3094 Posts

Posted - 10 Jul 2018 :  10:46:05  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Ramondom,

El problema no se debe al tamaño de la maqueta sino al número de locomotoras que se manejan. La Multimaus es una central pensada para manejo manual, es decir, pocas órdenes digitales por minuto. Cuando trabajas con ordenador, el número de órdenes por segundo crece mucho. Más, cuantas más locomotoras circulan, y la central no puede con ello. Poner un booster no arreglaría nada.

La solución empieza por una central adecuada. La Multimaus Pro tengo entendido que no se fabrica desde hace unos años y no puedo aconsejarte invertir en una central descontinuada. Deberías pensar en centrales diseñadas para manejo por ordenador como la Lenz (añadiendo el interface) o la Intellibox BASIC que ya lo integra todo.

Saludos
Go to Top of Page

Ramondom
Nuevo miembro

13 Posts

Posted - 10 Jul 2018 :  12:44:29  Show Profile  Visit Ramondom's Homepage  Reply with Quote
Muchísimas gracias!,,