problema solucionado gracias a paco cañadas, aqui su explicacion: En el WDP selecciona como interface LI100 a 9600b. Los retromodulos en Lenz empiezan en la direccion 65, y en la pestaña del WDP le has de decir que empiezan en el modulo 65 y llega hasta el modulo en el que acaba (cada modulo serian 8 entradas, un S88 con 16 entradas sera del 65 al 66), luego el te lo mapea a partir del contacto 1 o el que le digas
En el editor de circuito dibuja los contactos y numeralos a partir del 1, con el FB-monitor puedes ver el estado de las entradas.
Cuando vuelvas al modo de funcionamiento normal se te marcaran las entradas activas.
Hola pacosur. Tenía entendido que el sistema de retroseñalización de Lenz es algo "especial", pero desconocía que hay que empezar por el retrocontacto 65. Muchas gracias por indicarnos la solución. Saludos. Francesc